国产精品久久久久久岛国_性少妇JEALOUSVUE片_免费人成视频在线_欧美日韩久久久精品A片

天浩環保-水廠全套凈水設備廠家
自來水廠全套凈水設備源頭工廠一站購齊,節省20%采購成本
咨詢熱線:穆經理
135 7180 8516
當前位置:首頁 > 技術資訊 > 常見問題 > 電解次氯酸鈉發生器計量泵不出藥的原因

電解次氯酸鈉發生器計量泵不出藥的原因

2022-04-01 15:39:261,535天浩環保常見問題

《電解次氯酸鈉發生器計量泵不出藥的原因》全文共638個字,預計閱讀時長3分鐘。主要講述:電解法次氯酸鈉發生器計量泵不出藥的原因,首先次氯酸鈉消毒液存在于儲藥箱內,開啟計量泵后開始加藥。計量泵是一種液體傳輸裝置,不同于普通的離心泵,計量泵分機械隔膜和電磁隔膜泵。機械隔膜泵工...

電解法次氯酸鈉發生器計量泵不出藥的原因,首先次氯酸鈉消毒液存在于儲藥箱內,開啟計量泵后開始加藥。

次氯酸鈉發生器

計量泵是一種液體傳輸裝置,不同于普通的離心泵,計量泵分機械隔膜和電磁隔膜泵。機械隔膜泵工作壓力大、流量相對于電磁泵較大但是流量還是遠遠比不上同功率的離心泵,而壓力確比離心泵高出幾倍,常常能達到1Mpa的壓力,而普通電磁隔膜計量泵壓力也能達到3-6bar。

不管是機械隔膜計量泵還是電磁隔膜計量泵,它們的傳輸液體的原理是一樣的,泵頭有2個單向閥和一個密閉容積組成,類似活塞,一推一拉。機械隔膜的由電動機、曲軸、螺桿組成。電磁隔膜的由磁芯、連軸組成。機械隔膜通過調節沖程而調節流量,電磁隔膜是通過電磁脈沖頻率調節流量。

當計量泵工作時經常會遇到這種問題,流量變小、或者無壓力、或者直接不出藥了。如果遇到這種情況,一般是幾個原因造成。

1、計量泵隔膜破損、或者周邊未壓緊,此時除了不出藥,還會從計量泵下端的排污口出液。反過來判斷,只要是下面的排污口出液,一定是隔膜破損,或者周邊未壓緊。

2、計量泵進口閥或者出口閥單向閥失去作用,有可能是有雜物堵塞了密封球、有可能是密封球不夠圓、破損,有可能是密封墊圈破損、上有雜物。

3、經過拆卸后,進出口閥上下裝反,或者是上面的倒裝、或者下面的倒裝,只要有一個方向裝反將不會出藥。正確的裝法應該是從上向下是閉合,從下向上是開的狀態,無論進口閥還是出口閥。

4、進水管有堵塞,進水總量不夠或者吸程不夠。

如果經過以上判斷仍未解決就要找專業人員維護或更換新的計量泵。

免責聲明:部分內容、圖片、音視頻來源于網絡,出于傳遞更多信息目的!如內容/圖片涉及版權問題,請及時聯系本站刪除。
轉載本文請注明出處鏈接:http://jm-shuibao.com/question/wenti/1389.html;百度已收錄
上一篇:下一篇:
天浩飲用水處理
在線咨詢
撥打電話